Re: Comunicazione e Gateway
Buongiorno, per toglierci ogni dubbio dovrebbe provare ad alimentare solo il Gateway senza collegare il cavo bus ( quelle che va alle schede ) ed il cavo seriale ( che va alla centrale ). Quindi se il Gw con la sola alimentazione dopo circa 5 sec dall'accensione non fa lampeggiare nessun led, ha un ...
- 13/12/2011, 16:20
- Forum: Windows Xp, Vista, Media Center
- Argomento: Il protocollo EgoClient e Visual Basic
- Risposte: 3
- Visite : 17451
Re: Il protocollo EgoClient e Visual Basic
Buongiorno, la sola connessione non implica l'invio di un qualsiasi dato da parte della centrale. Infatti una volta connessi bisogna inviare alla centrale il messaggio SX_NEWSOCK la quale risponde con un msg RX_CODPIN con valore 1. Da quel momento in poi la centrale invia i dati ( temperature , stat...
- 06/12/2011, 10:54
- Forum: Illuminazione – Motorizzazioni
- Argomento: Crepuscolare con "inverti stato"
- Risposte: 4
- Visite : 7250
Re: Crepuscolare con "inverti stato"
Buongiorno, la gestione del crepuscolare è stata inclusa nella sezione Scenari questo per dare accesso a tutti gli utenti ( non solo gli installatori ) e anche per una maggiore chiarezza. In pratica nella sezione scenari ho 2 possibilità : - all'attivazione o disattivazione di un crepuscolare eseguo...
- 25/11/2011, 13:16
- Forum: Gestione Remota - Apple, Android, Smart Phone e Tablet
- Argomento: Test dell'iPhone App egodom
- Risposte: 5
- Visite : 28280
Re: Test dell'iPhone App egodom
Salve, grazie per i suggerimenti che mi sembrano ottimi per migliorare questa novità Nello specifico stiamo già evolvendo verso questi accorgimenti infatti nella nuova versione sono previsti : - una rinnovata veste grafica - una maggiore informazione sugli eventi dell'antifurto ( al momento non è pr...
- 27/07/2011, 9:05
- Forum: Sicurezza Attiva e Passiva
- Argomento: Quando scatta l'allarme...
- Risposte: 1
- Visite : 4207
Re: Quando scatta l'allarme...
Buongiorno,
il sistema di allarme "EgoDom" è di fatto sempre attivo fino
a quando non si disattiva ( con chiave o codice ).
Le tempistiche della sirena sono impostate nella sirena stessa
per cui non dipendono dal sistema EgoDom.
Se ci sono altri dubbi mi faccia sapere.
Alberto
il sistema di allarme "EgoDom" è di fatto sempre attivo fino
a quando non si disattiva ( con chiave o codice ).
Le tempistiche della sirena sono impostate nella sirena stessa
per cui non dipendono dal sistema EgoDom.
Se ci sono altri dubbi mi faccia sapere.