aiuto per configurazione riscaldamento acqua piscina con termostato esterno e caldaia a gas dedicata

Uno dei punti di forza di Egodom3 è certamente la gestione del caldo e del freddo, che nasce già integrata con tutto il resto del sistema.
Rispondi
poldone
Messaggi: 106
Iscritto il: 14/12/2010, 16:06
Che utente sei?: Sviluppatore software

aiuto per configurazione riscaldamento acqua piscina con termostato esterno e caldaia a gas dedicata

Messaggio da poldone » 12/12/2019, 14:19

cioa.
Ho tre oggetti a 220 v collegati a 3 rele diversi:

- una caldaia (non è quella del riscaldamentodi casa a una caldaia dedicata)
- un termostato anche lui 220 con una sonda per liquidi esterna
- una pompa di ricircolo della piscina

Premessa FONDAMENTALE: pompa e la caldaia DEVONO SEMPRE ANDARE E FERMARSI INSIEME. Se la caldaia scalda e la pompa della piscina non è in funzione lo scamiatore di calore non serve a nulla.

Come colleghereste fisicamente o quali dipendenze via software (uscita, entrata, modalità) dareste a questi tre oggetti in modo tale che allo scendere  sotto la temperatura impostata del termostato partano insieme sia la caldaia che la pompa della piscina e al superamento della temperatura impostata (isteresi del termostato permettendo) si fermino sia caldaia che pompa piscina insieme ?
Ovviamente di nuovo allo scendere sotto la temperatura impostata caldaia e pompa devono ripartire fino al raggiungimento della temperatura desiderata...ecc ecc.

Ultimo dettaglio: teniamo conto che in estate io vorrei poter escludere termostato ma poter gestire la pompa della piscina che in estate funge anche da pompa filtro ed è fondamentale poterla gestire anche indipendentemente da caldaia e termostato.

Inoltre vorrei poter visualizzare (magari nella sezione ALTRO) lo stato di tutti e tre gli oggetti.

Grazie
HO INSTALLATO EGODOM....

Max_Egodom3
Messaggi: 124
Iscritto il: 22/09/2009, 19:26

Re: aiuto per configurazione riscaldamento acqua piscina con termostato esterno e caldaia a gas dedicata

Messaggio da Max_Egodom3 » 13/12/2019, 13:36

Ciao Poldone,
mi sembra di capire che il termostato 220V non sia sul bus Egodom.
Se è così diventa difficile poterlo integrare a livello di logica nel sistema Egodom.
Corretto?
Massimo Egodom 3

--- C'è vero progresso solo quando i vantaggi di una nuova tecnologia sono utilizzabili da tutti ---

poldone
Messaggi: 106
Iscritto il: 14/12/2010, 16:06
Che utente sei?: Sviluppatore software

Re: aiuto per configurazione riscaldamento acqua piscina con termostato esterno e caldaia a gas dedicata

Messaggio da poldone » 13/12/2019, 15:26

esatto Max. Ho dovuto prendere un oggetto esterno perché questo ha il sensore esterno a immersione.

questo: https://www.amazon.it/dp/B07CNG1L49/ref ... B07CH3GR61

Se necessario esiste anche la vetrsione alimentata a 12 e 24 volt

graize
HO INSTALLATO EGODOM....

Max_Egodom3
Messaggi: 124
Iscritto il: 22/09/2009, 19:26

Re: aiuto per configurazione riscaldamento acqua piscina con termostato esterno e caldaia a gas dedicata

Messaggio da Max_Egodom3 » 13/12/2019, 18:00

Dovresti verificare allora se il contatto in uscita dal termostato è possibile usarlo come un contatto pulito, SENZA tensione.
In pratica andremmo ad usare il relè del termostato, come fosse un pulsante.