ciao.
ho un pulsante che arriva in un ingresso il cui relé corrispondente è "LUCE 1". Il relé in questione è flaggato come REMOTO.
Ho bisogno di far accendere una "LUCE 2" con la pressione prolungata.
Purtroppo quando nella scheda "RELE" dell'ingresso assegno "INVERTI LUCE 2" il sistema mi cambia subito INVERTI in SPEGNI (o ACCENDI).
Come mai? dove sbaglio?
grazie
aiuto per assegnare a un pulsante una funzione long press
aiuto per assegnare a un pulsante una funzione long press
HO INSTALLATO EGODOM....
-
- Messaggi: 15
- Iscritto il: 29/04/2011, 10:09
- Che utente sei?: Sviluppatore software
Re: aiuto per assegnare a un pulsante una funzione long pres
Buongiorno poldone.poldone ha scritto:ciao.
ho un pulsante che arriva in un ingresso il cui relé corrispondente è "LUCE 1". Il relé in questione è flaggato come REMOTO.
Ho bisogno di far accendere una "LUCE 2" con la pressione prolungata.
Purtroppo quando nella scheda "RELE" dell'ingresso assegno "INVERTI LUCE 2" il sistema mi cambia subito INVERTI in SPEGNI (o ACCENDI).
Come mai? dove sbaglio?
grazie
domando scusa, ma non sono certo di aver capito il problema che mi stai indicando.
Se è quello che mi sembra di aver capito, dopo aver cliccato su configura dell'ingresso selezionato, esser andato sulla voce "pressione prolungata" e aver inserito da "lista rele" l'uscita voluta, lui AUTOMATICAMENTE assegna un valore che può essere "Accendi/Spegni -Rele scelto-".
Dopo aver effettuato questo inserimento nella lista di sinistra, bisogna selezionare il rele desiderato e cliccare sotto su "Inverti stato" e dopo "Salva".
Grazie della segnalazione.