Domanda di un nostro cliente :
Il mio elettricista mi ha collegato su alcuni relè liberi, le valvole dell’irrigazione da comandare direttamente con il touch screen della Centrale ed i relativi programmi orari.
Devo capire come risolvere un bug relativo al fatto che abbiamo usato un rele che pensavamo inutilizzato invece era di tipo "pulsante" quindi adesso se cerco di abbassare tutte le tapparelle mi parte una zona di irrigazione... :)
Il problema è che a dire dell'elettricista non ci sono altri rele liberi.
Posso accoppiare due zone di irrigazione in un unico relè?
Risposta del supporto tecnico :
BUG???? Occhio che ci offendiamo.
Se ho capito bene, il pulsante di cui mi parli è un pulsante che attiva uno scenario: “Abbassa tutte le tapparelle”, che però comanda anche il relè direttamente corrispondente, sulla scheda relè (come da impostazione standard di fabbrica).
Se è così, la soluzione è semplice..... ovviamente con Egodom ;-).
Vai in configurazione impianto, trova il relè di cui parliamo, attiva la spunta “remote” e premi il tasto “salva”.
Esci dalla configurazione e senza dover neanche spegnere/riaccendere o altro, hai finito.
In questo modo separi l’ingresso-pulsante-scenario, dalla sua uscita-relè-irrigazione.
Da qui in poi le due funzioni ingresso/uscita lavoreranno in modo separato ed autonomo.
Se ci sono problemi possiamo intervenire anche da remoto.