Collegamento moduli, LED, riconoscimento moduli BUS

In questo forum riporteremo le domande che ci vengono poste da clienti installatori o da installatori o tecnici interessati al nostro sistema Egodom3 e le relative risposte fornite dal nostro supporto tecnico. Per ovvi motivi di tutela della privacy non riporteremo i nomi e i riferimenti dei clienti o delle persone che ci contattano. Lo scopo di questo forum è quello di riportare i dubbi che i nostri clienti installatori hanno avuto prima o durante la configurazione di Egodom3 nei suoi diversi aspetti e le risposte che il nostro supporto tecnico ha fornito.
Bloccato
Mat_Egodom3
Amministratore
Messaggi: 8
Iscritto il: 06/05/2011, 12:32
Che utente sei?: Sviluppatore software

Collegamento moduli, LED, riconoscimento moduli BUS

Messaggio da Mat_Egodom3 » 08/07/2011, 15:49

Un nostro cliente installatore ci pone un quesito tecnico dovuto ad un dubbio avuto in fase di installazione:
Ciao XXXXX ho attaccato la batteria e ho acceso tutto.
Ho attaccato il Gateway per primo (con il ponticello inserito) e in
cascata il modulo Audio e Il modulo 8 ingressi (ultimo con ponticello
inserito).
Il Gateway la centralina lo vede bene il modulo Audio e il modulo 8
ingressi NO
Sia sul modulo Audio che sul modulo 8 ingressi il led Board Status
lampeggia (cosa vuol dire ? non sono riuscito a trovare riferimenti in
merito)
Ma i moduli vanno aggiunti/configurati o la centralina li trova da se ??
Mi fai sapere qualcosa

Grazie
Il nostro supporto tecnico :
Buongiorno,

Se non ricordo male ( e se non è stato sostituito il DB )
il Gateway era già presente cioè già riconosciuto quando
ha ritirato la centrale.
Questo mi porta a pensare che i collegamenti ( cavo can )
non siano corretti , in particolare i 2 fili al centro del
connettore can stesso.
Per fare un primo controllo dal Gateway appena davanti al
connettore can è possibile vedere la disposizione dei fili
C L H V+ , ovviamente devono perfettamente corrispondere
a quelli di qualsiasi scheda collegata al GW stesso.

Altro fattore da tener presente è che la centrale DEVE
essere in configurazione ( tasto CONFIGURAZIONE -> OK )
per riconoscere i nuovi moduli.

Il led del Board Status ha 2 tipi di lampeggio
- lento ( 1 sec accesso , 1 sec spento )
il modulo è stato riconosciuto
- veloce ( 0,5 sec accesso , 0,5 sec spento )
il modulo NON è stato riconosciuto

I moduli sono riconosciuti in automatico dalla centrale
( quando questa è in configurazione ) dopo di che vanno
configurati sulle proprie esigenze ( luci , sensori ,
automazioni , etc ).