Buongiorno a te e benvenuto nel forum.
Per l'utilizzo di cui ci scrivi è sicuramente perfetto il sistema miniDom.
Non vi è una distanza massima tra i sensori di temperatura a scomparsa ed il modulo ingressi.
Il modulo ingressi a cui è collegato infatti invierà su Bus il dato di temperatura letto sul posto, dato può essere tarato dal tuo PC, sia per compensare qualche decimo di grado dovuto alle tolleranze dei componenti elettronici, sia per compensare la lunghezza del cavo.
Considera comunque che lunghezze superiori ai 50 metri, sono sconsigliate, soprattutto perchè ci sarebbe un notevole calo di tensione sui due poli di alimentazione.
Approfitto per ricordare che il sensore di temperatura è collegato ad un qualsiasi ingresso, con cavo a tre fili che, se di lunghezza modesta (tipicamente entro i 10metri), può tranquillamente essere anche di sezione 0,2mm (ad esempio un comune Cavo Lan).
Riassumendo: va bene il miniDom.
Ti servono, se ho capito bene, i seguenti componenti:
- - nr.1 Gateway (che ha già 4 ingressi A/D),
- nr.7 sensori di temperatura (ricorda di specificare la serie di comando desiderata),
- nr.1 modulo 8IN 8OUT 12A (In alternativa, se preferisci separare l'impianto potresti optare per nr.2 moduli 8IN 4OUT 12A).
La Centrale è necessaria solo se vuoi utilizzare il KeyDome.
Invece, grazie ai sorgenti che sono forniti con i prodotti di cui sopra, potrai collegare il tuo pc alla seriale del gateway, e creare il tuo programma di gestione dei tempi.
Ricorda che il tuo pc, che quindi sostituisce la Centrale Egodom, dovrà rimanere acceso.
Infine: quali sono i moduli che mancano in miniDom a cui ti riferisci?
GBA sta per inserirne di nuovi, magari possiamo chiedere di dare precedenza a quanto di tuo interesse.
Ciao, non esitare a scriverci se qualcosa non è chiaro (anche con la chat online se preferisci

).